NAMUR是'德国测量与控制标准委员会"制定的一项标准,是P+F提出的,以它为标准制定的。很多安全栅厂家和PLC厂家的I/O模块都支持它。它的工作原理是这样的,它需要提供一个8v左右的直流电压,根据金属物接近传感器的距离,会产生一个1.2MA到2.1MA电流信号,标定的开关电流典型值为1.55MA,当电流由低到高或等于1.55MA会产生一个输出信号变化(从0到1,或从OFF到ON),当电流由高到低低于1.75ma时,产生一个输出信号变化(从1到0,或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近.
由于NAMUR输出是基于二线制4-20mA的基础上的,其与二线制输出类似(二线制输出仪表是没有接电源的线,即它们没有独立的工作电源,电源需要外部引入),也即由隔离栅给传感器提供电源,并检测其电流信号。二线制输出的检测点一般为8mA和16mA,通过隔离栅将此开关信号进行转化最终输出给DCS或PLAC控制室,其两根线既要传输电源又要传输信号。
综上可知,NAMUR输出来源于二线制,都是应用于本质安全防爆区域的,其与二线制的区别是其电流、电压更小,所用的安全栅的功率要求更低,但其价格比二线制输出的价格要昂贵得多。