气动调节阀正常工作时需要提供电源、气源、信号源,任何信号的丧失都会引起阀门的不动作。三断保护功能就是在工程实际中,断电、断气、断信号这三种故障中的一种或几种情况发生时,气动调节阀基于工艺安全因素考虑而自动地全开阀门、全关阀门或者是保持阀门故障前的位置。
以西门子定位器为例,两种方案进行:
- 使用四线制西门子定位器,不需其他任何装置,实现断信号保位功能。
缺点:供电电源不允许中断,否则定位器会驱动气动控制阀至全关或全开位置。对小型执行机构,应调节定位器上的节流阀,使全行程时间大于3秒,否则受压电阀动作滞后的影响,不能达到理想的保位功能;
优点:简单易于实现,无需任何附件,即可实现断信号及对双作用执行机构进行断气保位,是一种低成本的优选方案。
- 西门子定位器的三断保护功能由两线制定位器、气动控制阀、气动保位阀、单电控电磁换向阀、电子开关即失信号比较器组成。
缺点:配用附件较多,调试、安装复杂一些。电磁阀长期带电,要求较高;
优点:“三断”保护启动时,系统反应较快,动作迅速。